Postprzez a1747016@nepwk.com » 22 Wrz 2012, 21:43

Witam

W jaki sposób dobiera się zabezpieczenia dla silników tzn zwarciowe i termiczne.

Pozdrawiam
Awatar użytkownika
a1747016@nepwk.com
Nowy na forum
Nowy na forum
 
Autor tematu
Posty: 8
Rejestracja: 26 Sie 2011, 18:23
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
    Windows 7 Firefox

Reklama

Re: Dobór zabezpieczeń

Postprzez grzess69 » 24 Wrz 2012, 09:31

Zabezpieczenie termiczne ustawiasz na prąd znamionowy silnika (w uzasadnionych przypadkach można zaniżyć nastawę - ale trzeba się liczyć z tym że może silnik "wybijać").

Zabezpieczenie zwarciowe ustawiasz w przedziale (Inzmin,Inzmax),

Inzmin=knz*Irmax

Inzmax=Izmin/kc

Irmax - maksymalny prąd rozruchowy silnika = kr*In (dane z DTR silnika)
knz - współczynnik pewności niewystąpienia zbędnego zadziałania zabezpieczenia, zwykle przyjmuje knz=1,4

Izmin - minimalny prąd zwarciowy na zaciskach silnika
kc - wspólczynnik czułości - dla pokładów niemetanowych i pomieszczeń "a" kc=1,3 dla pozostałych pomieszczeń kc=1,5

Zgodnie z PN-G-42042:1998

W praktyce nastawę zwarciową ustawiam na 7-10 razy In silnika i sprawdzam czy jest spełniony warunek Inast<Izmin/kc

Pozdrawiam.

P.S. Koledzy - jeżeli coś pominąłem - proszę o uzupełnienie ...
Ostatnio edytowany przez grzess69 25 Wrz 2012, 06:41, edytowano w sumie 2 razy
Awatar użytkownika
grzess69
Przyjaciel
Przyjaciel
 
Posty: 39
Rejestracja: 21 Paź 2010, 13:35
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 1 raz
    Windows XP Opera

Re: Dobór zabezpieczeń

Postprzez ciscoc » 29 Wrz 2012, 16:31

W praktyce nastawę zwarciową ustawiam na 7-10 razy In silnika i sprawdzam czy jest spełniony warunek Inast<Izmin/kc


ok a jak policzymy minimalny prąd zwarciowy Izmin aby sprawdzić warunek?
Awatar użytkownika
ciscoc
Poziom 3
Poziom 3
 
Posty: 258
Rejestracja: 02 Paź 2011, 16:46
Podziękował : 16 razy
Otrzymał podziękowań: 2 razy
    Windows XP Firefox

Re: Dobór zabezpieczeń

Postprzez Ajpier » 29 Wrz 2012, 19:05

Zawsze możesz spojrzeć na tabliczkę znamionową silnika na której jest podany prąd. Przy nastawach najlepiej jest odbić piłeczkę i zadzwonić do odpowiedniego działu na kopalni i zapytać jak nastawić zabezpieczenia. Pamiętaj że silnik to nie wszystko bo napędza on jakieś urządzenie które jako całość ma jakąś tam charakterystykę {opóźnienie zwarciowe, ciężki rozruch, itd}. U mnie jak dowództwo nie zaleci inaczej to zwarciówka razy 10.
Są chwile w życiu w którym chwile są sprawą kluczową...i dziś jest taka chwila.
Awatar użytkownika
Ajpier
Moderator
Moderator
 
Posty: 515
Rejestracja: 26 Maj 2010, 19:08
Podziękował : 2 razy
Otrzymał podziękowań: 29 razy
    Windows Vista Firefox

Re: Dobór zabezpieczeń

Postprzez grzess69 » 05 Paź 2012, 06:43

ok a jak policzymy minimalny prąd zwarciowy Izmin aby sprawdzić warunek?[/quote]

Jeżeli nie masz dostępu do specjalistycznego programu obliczeniowego np. SNN autorstwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach to możesz zadzwonić do kogoś kto na kopalni posługuje się tym programem (lub innym) aby ci to obliczył przy użyciu tego programu lub "na piechotę." Wzór do obliczania jest zawarty w PN-G-42042 ale nie polecam liczenia ręcznego... ;) Przy prostej sieci - trafo, wyłącznik, silnik to można się bawić ale dla sieci bardziej rozbudowanej ... to można się zaliczyć... :cry:
Ostatnio edytowany przez grzess69, 05 Paź 2012, 13:02, edytowano w sumie 1 raz
Awatar użytkownika
grzess69
Przyjaciel
Przyjaciel
 
Posty: 39
Rejestracja: 21 Paź 2010, 13:35
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 1 raz
    Windows XP Opera

Re: Dobór zabezpieczeń

Postprzez zardax » 25 Lis 2012, 11:48

witam.
wartość minimalnego prądu zwarciowego do sprawdzania czułości zabezpieczeń zwarciowych oblicza się z wzoru:

Imin=(Cmin*Un)/(2*[(Rz+R)^2+(Xz+X)^2]^(1/2))

Cmin- współczynnik zależny od rodzaju sieci dla sieci dołowych 0,8(nap. nominalne do 1kV lub 0,9(dla SN)
Un -nap. nominalne sieci w której włączone jest zabezpieczenie zwarciowe o sprawdzanej czułości
Rz-rezystancja zastepcza czesci obwodu zwartego - od źrodeł do zabezpieczenia
R-rezys. zast. elementów objętych strefa zabezpieczenia
Xz reaktancja zast. części obwodu zwartego
X reaktancja zast. elementów objętych strefą działania zabezpieczenia

pozdrawiam
Awatar użytkownika
zardax
Nowy na forum
Nowy na forum
 
Posty: 1
Rejestracja: 25 Lis 2012, 11:37
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
    Windows XP Opera

Re: Dobór zabezpieczeń

Postprzez ciscoc » 10 Mar 2013, 13:05

Witam,
Panowie jakim najprostszym kryterium posługujecie się przy dobieraniu kabla zasilającego dany wyłącznik.
Przykład:
Budujemy sieć do zasilenia dwóch pompek P-2 + spągoładowarka jak w załączniku.
Tak na chłopski rozum macie dobrać sobie kabel do zasilenia tych wyłączników, macie wyłączniki do pompek P-2 WSA-1.40 i WSA-80 oraz wyłącznik do spągoładowarki WSA-80.
Załączniki
K.JPG
Awatar użytkownika
ciscoc
Poziom 3
Poziom 3
 
Posty: 258
Rejestracja: 02 Paź 2011, 16:46
Podziękował : 16 razy
Otrzymał podziękowań: 2 razy
    Windows XP Firefox

Re: Dobór zabezpieczeń

Postprzez czeczot4194 » 21 Mar 2013, 22:50

Min. 35, bo wpusty masz na taki kabel.
Awatar użytkownika
czeczot4194
Nowy na forum
Nowy na forum
 
Posty: 13
Rejestracja: 04 Lut 2013, 23:14
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
    Windows XP Firefox

Re: Dobór zabezpieczeń

Postprzez ciscoc » 21 Kwi 2013, 21:27

Czy ktoś może wymienić podstawowe urządzenia zabezpieczające które stosujemy w wyłącznikach kopalnianych typu przeciążeniowo-zwarciowe poza PSN, PE-100, TSA chodzi mi szczególnie o wyłączniki Apatorowskie.
Spotkałem się jeszcze z przekaźnikiem PN3, który widziałem na półce warsztatu elektrycznego czy ktoś się orientuje od czego on jest?
Zapytam czy ktoś posiada może DTR lub jakiś skoroszyt odnośnie stosowanych zabezpieczeń przeciążeniowo-zwarciowych?
Awatar użytkownika
ciscoc
Poziom 3
Poziom 3
 
Posty: 258
Rejestracja: 02 Paź 2011, 16:46
Podziękował : 16 razy
Otrzymał podziękowań: 2 razy
    Windows XP Firefox

Re: Dobór zabezpieczeń

Postprzez nepray » 22 Kwi 2013, 21:59

Z zabezpieczeń nadmiarowo prądowych to oprócz tych w/w to znam jeszcze PNP-1, PM-1, PM-2.
Z apatorskich to znam PMN-1E
tutaj masz link do dtrki RE-22 z ładnie opisanym zabezpieczenie PMN-1E => http://chomikuj.pl/marlone/Dokumenty/El ... 773968.pdf
pzd :D
Awatar użytkownika
nepray
Poziom 1
Poziom 1
 
Posty: 57
Rejestracja: 10 Maj 2012, 15:57
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Podziękował : 6 razy
Otrzymał podziękowań: 1 raz
    Windows 7 Firefox

Następna

Wróć do Wyłączniki Stycznikowe

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

  • Reklama
cron